请问FM350-2是否可以接NPN型编码器,我听说要在24V+与信号之间增加上拉电阻,电阻该选多大,能不能给我详细的接线图,或接线说明,项目选型出错,很急,谢谢大家了!编码器是欧姆龙E6HZ—CW26C
一共5根线24V+,0V,A相,b相,Z相</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3708°C
2
  • ijklmri
  • 小小女t
过: 他们

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-3 19:27:01 | 显示全部楼层
1、NPN是源型(Source);PNP是漏型(Sink);
2、FM350-1既适用于NPN,又适用于PNP,但FM350-2仅适用于PNP(见图片):
                              
图片说明:1,SIEMENS高速计数功能模板  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2014-9-3 19:39:15 | 显示全部楼层
FM350-2不可以接NPN型编码器,但FM350-1可以。在组态中选择源型就可以接NPN型编码器。