哪位大神给解释一下
L #IN2
T #TEMP12
LAR1 P##TEMP12
L LB [AR1,P#0.0]
T #OUT5
如果in2输入是900和9000000,最终out5的输出分别是多少?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3949°C
3
  • 周文峰
  • cexgshg
  • kenawcl
过: 他们

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-3 19:55:47 | 显示全部楼层
in2输入是900和9000000,最终out5的输出分别是900和9000000。
P##TEMP12表示取#TEMP12变量的地址,L     LB [AR1,P#0.0]其实还是变量#TEMP12,程序故弄玄虚,其实就是L     #IN2      T     #OUT5
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-9-3 20:02:58 | 显示全部楼层
我刚才仿真了一下,900的时候OUT输出是0,9000000的时候OUT输出是9,感觉该段程序是输出高字节的,这是为什么呢?

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-3 20:21:40 | 显示全部楼层
一楼的回答是对的,中间的两句就是取了 地址,再取该地址中的数给到out15  ,这应该是编程序的人故意搞的箱别人看不懂的。