S7-300 PLC用网线连接,可以下载程序,可在线监控,可是不能上载PLC程序到电脑,什么原因?怎么操作?谢谢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4206°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-3 19:36:31 | 显示全部楼层
(1)用普通的网线可以下载和监控程序-----应为CPU上带有PN口(通俗的说是以太网口),支持profinet协议,同时这个网口是自适应的,可以使用普通网线或者交叉线都可以下载。
(2)如果你的PLC有PN接口,利用普通的上网线和你的电脑中普通网卡通过简单设定PG/PC接口,无须PC /MPI适配器(或CP5611卡),就可以建立STEP7与你的PLC之间的通信,就可以实现程序的下载。
一般你购买电脑后至少有两个TCP/IP协议,如Intel(R)WiFi Link 和电脑厂家自己安装的Broadcon NetXtreme(本地连接),如果你安装了移动无限网卡,它们都是TCP/IP(Auto),同时还有如TCP/IP—〉NdisWanIp, 等;你可以在“Set PG/PC Interface”(设定PG/PC接口)界面最下面“Interface”(接口)单击“Select”(选择),在“Install/Remove Interfaces”(安装/删除接口)中安装相应的TCP/IP协议;
你在设定你的PG/PC接口时,选定相应的协议如TCP/IP--.NdisWanIp, 单击”Properties(属性)按钮,在“Properties---TCP/IP--〉NdisWanIp”界面,单击“Network Properties(网络属性)按钮,弹出的”网络连接“中,双击”本地连接“,在”Internet 协议(TCP/IP)属性“界面中,分别设定你的PC的IP 地址和子网掩码(由于在同一个以太网中,IP地址不能重复,但子网掩码必须一样),单击”确定“,对”Warning“(警告)界面单击”确定“,就完成了PC的TCP/IP通信协议的设定,可以与CPU之间通过以太网模块SP343-1进行通信。
一般最好采用利用一个8*换机和一根带水晶接头的8芯双绞线,而西门子的PROFINET工业以太网采用4芯双绞线,这两种双绞线都有正线(标准568B)和反线(标准568A);采用正线连接的有:PC与集线器(HUB)、PC与交换机(SWITCH)、PLC与交换机(SWITCH)、PLC与集线器(HUB);常用的采用反线连接的有:PC(计算机)与PC、PLC与PLC
参考:
《用普通的上网网线,下载程序 》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=64505&cid=102
更多关于以太网下载的知识可以参考知识辞典中《S7300/400 首次下载及以太网通讯所用网线》的介绍:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/zhishi_view.aspx?Q_ID=66981&cid=1029
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-9-3 20:08:07 | 显示全部楼层
上载程序前要新建一个空程序然后再菜单栏里选择--PLC--将站点上载到PG  这样你就可以把PLC里面的程序上载到电脑上,不过上载上来的程序没有任何注释。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            参见:s7-300网线上载PLC程序
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=107647&cid=1029
上载的设置:
首先要设置PLC与PG的通讯方式.
.在 SET PG/PC里面设置好。
. 在STEP7中,建立一个新的项目 (为空)
. 点击 PLC  UPload station to PG
. 在出现对话框中,选择机架号  为0 设定 插槽号 2(一般设定)
. 选择通讯的地址,一般也为2。即可。
将站点上传到PG”是将整个站硬件组态和软件程序全部上载 。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            是CP网卡通讯?它似乎只能下载和监控。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            通过网线下载程序方法:
首次下载不需要MPI,直接通过TCP/IP或ISO的方式即可,具体做法是可以通过Step7的Edit-Edit ethernet node-Browse搜索您的CP或CPU的集成PN口,在线分配IP地址后就可以直接以TCP/IP的方式进行下载。
见同类问题ID: 44607的最佳答案:链接
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=44607&cid=1029
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 00:36 , Processed in 0.356630 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表