[求助-西门子PLC200] 氮变送器79-9999的一些问题

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-4 20:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
今天测试 氮变送器是79-9999的,给模块的电流信号是4-20ma,做的工程量转换是6400-32000。上电之后,氮变送器给出的信号是4ma,但是我程序里监控出来的信号只有5300多,我换了一个变送器,监控出来是5800多 ,好像多没有到6400这个基数啊 ,求大神帮忙解答一下这个疑问,不胜感激</p>
        问题补充:
我想问的是这种情况是不是属于正常范围之内的 ,到时候在设备上运行了 对这个新婚度影响是不是很大
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3136°C
2
  • terkcov
  • 凯文
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-4 20:54:23 | 显示全部楼层
其实很简单就可以检测变送器是否正常,你在变送器的支路串接一个电流表接入到模拟量模块,如果电流表测量的是4MA,那么在PLC监控的数据绝对会是6400.如果电流表测量的是20MA,那么在PLC监控的数据绝对会是32000.你如果不确定公式如何计算,倒不如先让变送器达到20MA最大值输出可以监控到32000这个数据的。
估计还是你的程序换算写的有问题。一般厂家都会计量变送器和PLC的模拟量模块的。
举个例子:
压力变送器(-0.1MPa~0.15MPa)的输出信号为DC4~20mA,模拟量输入模块将0~20mA转换为0~32000的数字量,设转换后的数字为N,
(1)求以MPa为单位的压力值。(2)求气压值=-0.05MPa时对应的数字量N。
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl
其中:
Ov: 换算结果
Iv: 换算对象
Osh: 换算结果的高限
Osl: 换算结果的低限
Ish: 换算对象的高限
Isl: 换算对象的低限
Ov: 换算结果
这个公式以及模拟量比例换算库可以到《西门子 S7-200·LOGO!·SITOP 参考》V0.93版里面下载,
具体的在目录----S7-200PLC----编程软件STEP7-Micro/Win----Micro/Win指令库----Micro/Win附加指令库----Scaling量程换算库
到下载中心 http://www.ad.siemens.com.cn/download/
文档编号:A0136
文档类型:应用文档
文档中文标题:《西门子 S7-200·LOGO!·SITOP 参考》V0.93版
日期:2009/1/8
大小:5.68MB
(1)求以MPa为单位的压力值
Ov: 换算结果
Iv: 换算对象 (aiw0)
Osh: 换算结果的高限 (0.15)
Osl: 换算结果的低限 (-0.1)
Ish: 换算对象的高限 (32000)
Isl: 换算对象的低限 (6400)
[(0.15 +0.1)*(aiw0 - 6400)/25600] -0.1--------[(0.25aiw0-1600)/25600] -0.1
LD     SM0.0
ITD    AIW0, AC0
DTR    AC0, AC0
*R     0.25, AC0
-R     1600.0, AC0
/R     25600.0, AC0
MOVR   AC0, VD0
-R     0.1, VD0              //VD0就是压力变送器的实际压力值  
(2)求气压值=-0.05MPa时对应的数字量N。
Iv: 换算对象 (-0.05)
Osh: 换算结果的高限 (32000)
Osl: 换算结果的低限 (6400)
Ish: 换算对象的高限 (0.15)
Isl: 换算对象的低限 (-0.1)
[(32000-6400)*(-0.05+0.1)/(0.15+0.1)] +6400=11520
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-4 21:03:43 | 显示全部楼层
各厂家变送器的输出精度是有出入的,要做到绝对的4mA还是有一些难度的,所以有你说的现象也算是比较常见的,这不算什么问题,只是精度的出入
4-20mA模拟量的信号采集可以参考以下文档
1、如何对 S7-200 的 CPU224XP 和扩展模块 EM 231, EM 232 及 EM 235 的模拟量值进行比例换算?
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/27043396?func=ll&objId=27043396&objAction=csView&nodeid0=10805149&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&load=content&csQuery0=4mA&subtype=133000
2、如何使用模拟量 0-20 mA 信号模块和信号板测量 4-20mA 信号?
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/42087579?func=ll&objId=42087579&objAction=csView&nodeid0=34612486&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&load=content&csQuery0=%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E9%87%8F&subtype=133000
对补充的回复:
一般情况下这个属于正常范围内的,我对你的方案细节不了解,也就不清楚你对采集精度的要求,如果你对采集精度要求非常高,那或许不能满足,只能更换高精度变送器了
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            变送器的零点偏低,很难做到零点时绝对的4ma,有这样的偏差时正常的。只要在它的允许误差范围内就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个4ma, 本身就是一个模糊的数值,是个大约的数.
不可能那么准确的, 在一定的误差范围内,就ok
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 00:58 , Processed in 0.210578 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表