设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术] G120可不可以通过485用STARTER调试

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3006|回复: 2

[求助-西门子传动技术] G120可不可以通过485用STARTER调试

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-9-4 20:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
G120可不可以通过485用STARTER调试,连接方法和USS一样?
有没有详细的步骤?设置PG/OC是不是下图所示?</p>
        问题补充:
主要是硬件连接上的问题,是下面的2种连接方式都行吗:1.PC的USB转RS232——变频器G120的USS组件;2.PC的USB转COM口——RS232转485——变频器G120的485口

图片说明: 1,PG/PC设置
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3008°C
2
  • 朗青
  • wbnrreu
过: 他们

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2014-9-4 21:24:44 | 显示全部楼层
可以啊,没问题,PG/PC接口也没错,只是模式好像是选Automatic mode,我试过这个模式OK,后两个没试过。另外注意选对端口和波特率什么的。
步骤很简单嘛,接上线,Starter上选对PG/PC接口,找可访问结点,OK了。
补充:
2.PC的USB转COM口——RS232转485——变频器G120的485口
这个没问题。
1.PC的USB转RS232——变频器G120的USS组件
这USS组件是指插面板的DB9接口吗?这个没试过,估计不太好用,因为面板跟CU通信的RS232接口本身就是专用的,没有留给用户使用,可能在协议上有些地方不完全一样。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-4 21:30:54 | 显示全部楼层
g120可以通过USB口进行调试,具体的步骤可以参见西门子官方指导说明----------

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6445&loginID=&srno=&sendtime=

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3375&loginID=&srno=&sendtime=
*滑块验证: