设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术] M440模拟量控制频率,不对

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

img_loading
智能检测中
总共8216条微博

动态微博

查看: 4093|回复: 2

[求助-西门子传动技术] M440模拟量控制频率,不对

[复制链接]

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-9 21:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
M440,最高频率,基准频率设为50HZ,模拟量输入为了4V,变频器上频率显示为11.67HZ,应为20HZ才对
M440还有其它的参数要设吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4095°C
2
  • gMTrLjUr
  • vgocaxg
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-9 22:09:25 | 显示全部楼层
楼主需要特别注意的是模拟量输入(电压或电流信号)仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须设定为正确的位置。DIP1(左面)模拟量输入1设为OFF,表示0-10V,模拟量输入1设为ON,表示0-20mA。DIP2(右面)同理。
假设模拟量输入1为0-10V信号:
P756.0=0  0表示单极性电压输入(0-10V)
P757.0=0  P758.0=0   电压0V对应0%的标度(即0Hz)
P759.0=10  P760.0=100  电压10V对应100%的标度(即50Hz)
P761.0=0  死区宽度0V
2.不知道你测试过其它电压输入吗?例如输入10V电压后,变频器上频率显示是否正常。
你可将变频器的端子1和2提供的+10V直流电源,接入AIN1模拟量输入1的端子3和4试试。
其实观测一下参数r0752和r0754的数值就可以判断什么问题,监控r0752的值,排除模拟信号是否被干扰的可能性,可考虑增加P0753滤波时间。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-9-9 22:23:49 | 显示全部楼层
1、你的模拟量输入通道的定标参数设置好没?如:p756、p757、p758、p759、p760。

2、你的变频器显示11.67是给定频率还是实际频率?如果是给定频率11.67,那说明可能是模拟输入通道未定标好或输入模拟量信号不对;

如果给定频率正常,实际频率只有11.67,那说明是变频器的特性没有调好,如:控制方式是否是开环,电流是否被限制住了,等等。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            P0756到P0761的参数为模拟量设置参数,模拟量有两个通道,上述参数的下标0(In000)对应模拟量输入1(3、4端子),上述参数的下标1(In001)对应模拟量输入2(10、11端子)。
请查看对应通道的模拟量输入类型是否正确:P0756=0,电压输入。
请查看IO板上的拨码开关是不是拨到了下方?电流输入拨到上方,电压输入拨到下方。
请查看标定的参数是否如下:
P0757=0
P0758=0
P0759=10
P0760=100
P0761=0
请查看r0752(模拟量输入实际值)与实际电压值是否一致(用万用表量端子)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

*滑块验证:
加载失败,请点击重试! (img)
本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-8-1 18:23 , Processed in 0.205102 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表