[求助-西门子PLC300/400] 通讯与权限问题

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 18:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
最近遇到一个问题,就是控制权限的问题,一般情况下,在不同地点控制同一个设备时就必须要有权限,比如在电机的机旁箱上设置“远程和就地”切换按钮来实现权限转移。我公司做的东西常常是一个大厂子里的一小工段(如S7300),最后全厂范围内会有一个总的控制系统(比如DCS),我们工段控制最后要并入其中,我一般只让DCS监视,不给其控制权限,但最近遇到个项目,DCS和PLC同时控制,谁那最后输入,输入有效,我想肯定会冲突!请问:
1.国家有这方面的规范条纹吗?
2.PLC和DCS做上权限切换是不是必须 必要的呢?
3.遇到这类情况的高手,一般是如何处理这个问题的呢?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3666°C
2
  • hsqnslr
  • wxjwlj
过: 他们

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 18:57:41 | 显示全部楼层
你也做一个标志位呀!比如用一个m位,m位为1,则plc控制,m位为0则dcs控制,m为0还是为1由plc这边控制。
1、没有条文规定
2、必须做权限切换的。
3、用我前面说的做,然后做一个跟随功能,即plc控制时,dcs输出保持和plc的一致,dcs控制时plc的输出和dcs的输出保持一致,防止在控制切换时设备乱动。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  22%

  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-13 11:40
  • 签到天数: 42 天

    [LV.5]团长

    发表于 2014-9-11 10:28:38 | 显示全部楼层
    若是独立系统,只有硬件上做限制和断开,或者给一个如上位所说的标记位信号,只要标记位信号到,就可以串到另一到系统中做为动作条件的连锁条件,但这个必须非常可靠,这个安全可靠性必须多方面考虑。