1、关于S7-300的CPU是否支持2M以上的卡,看到一种说法是2M以上的MMC卡是S7-400使用的,还有一种说法是314、315-2DP都能支持到8M,因为我这边用连续控制功能块比较多,程序较大,我很多时候都是314CPU选用2M的卡,一直没什么问题,最近有个项目CPU出了问题,所以想请教一下各位哪种说法更准确,314、315-2DP使用 2M乃至8M的卡兼容性是否有问题。
2、如果仍使用原MMC卡,现在更换CPU,那么,更换相同型号的CPU和更换不同型号的CPU具体步骤是怎么样的,举个例子说比如我原CPU314-1AG14坏了,仍使用它上面的MMC卡,再更换一台314-1AG14和更换一台315-2DP的步骤分别是什么</P>先谢过。

        问题补充:
有一个补充问题,我看了其他的文章,知道格式化和清除程序是2个概念,那原MMC卡更换不同型号的CPU,是不需要格式化的吧?然后清除程序的步骤就是“在线-删除BLOCKS"吧?那硬件组态是不是也保存在MMC卡中?是否需要删除,还是说重新下载新的硬件组态就直接覆盖了?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
16238°C
2
  • wbnrreu
  • gMTrLjUr
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 18:55:18 | 显示全部楼层
1、2M和8M的MMC卡使用没有问题,不用担心。
2、如果只更换了CPU且更换的型号相同,可以使用原MMC卡。改变CPU型号的话,插入原MMC卡后会报故障,先清空卡内配置程序,再重新下载新的组态和程序。
参见:S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=1309
补充:先清空MMC卡后再重新下载。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 19:10:06 | 显示全部楼层
相同型号的cpu可以直接使用原MMC卡,不同型号的cpu最后先清空原MMC卡,再下载硬件组态,然后下载用户程序。
关于西门子MMC卡的使用,参考链接:http://wenku.baidu.com/link?url=GCJljt0wDJqoWoE_J6MK5uV9NJWSsxucX4yB6j95b5saZu1I7WBB_P_aHEXH50jG_rv2jvK6HrY3gn4JI-iGThq0UQlcYO7Ty3IiFr6HVXW
编程问题回复:
你先按图片所示下载新的组态和用户程序。
                                                      
图片说明:1,MMC卡下载  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            1、不同的S7-300 CPU支持的存储卡会有所不同,但是很多都支持8M的MMC卡,建议你参考资料上清单查看存储卡。
《S7-300 CPU 可以使用哪些存储卡?》——
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/19102565
S7-300对应的存储卡——
http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tg/Tg2MTQ5AAAA_19102565_FAQ/19102565_S7-300_Memorycard_en.pdf
2、更换同样的CPU的话,不需要更改硬件组态,插入存储卡一般就可以工作,有些时候还需要下载一下源程序,如果更换不同的CPU需要更改硬件组态,还需要对程序修改。
正常的情况下,使用程序下载是会覆盖源程序,但是有一些时候会出现里面覆盖不完全,或者内部程序混乱,这时候需要清除源程序,也就是MMC格式化,如果手上有源程序,尽管去做。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            相同型号的CPU的话,直接把卡换上去就可以了;如果是不同型号的,那你要修改硬件组态了;MMC卡够用即可,没必要配的太大。删除程序需要在线删!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            MMC存储卡的一般都是够用就可以,因为考虑到成本问题,容量大的存储卡更贵,删除程序可以按照在线删除,当然你有源程序的话,可以把MMC卡里面的程序清除干净,相当于未拆封的存储卡一样,往里面下载程序就可以。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 13:28 , Processed in 0.426601 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表