设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200] TD400C 文本显示不全

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3393|回复: 2

[求助-西门子PLC200] TD400C 文本显示不全

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 18:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
为什么一个用户菜单下的两个屏幕,屏幕0正常,屏幕1的左下角有两个字符区显示不出来,改中文也显示不出来</p>

图片说明: 1,屏幕0 2,屏幕1(改) 3,屏幕1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3395°C
2
  • 晴天雨天
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 18:58:23 | 显示全部楼层
最后符号哪里出问题有2个可能
1:plc里面程序占用了画面内容的V地址导致不显示。
2:之前汉字编辑修改时删除只删除了半角,还有半角遗留未删除干净。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-9-10 19:59:42 | 显示全部楼层
我觉得你应该是修改删除没有删干净导致的,你可以从头重新做一下
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            编辑文字时注意输入法中的全角和半角输入。需要使用半角使用。
                                                      
图片说明:1,全半角