各位大侠:
我在调试一套设备,设备的控制器是SIMOTION D435-2DP,驱动采用IM174+安川伺服,安川伺服电机采用的是位置控制模式,现在在SCOUT的control panel下可以手动使伺服电机动作(纯粹是调试电机,没有带机械负载),但速度很慢,估计7rpm/min的速度,将速度设置成很大后电机的实际速度也没明显的变化,过几秒钟后scout上报50102跟随报警,我自己觉得是电机的实际速度没上来才导致报50102错误,各位帮我看看是啥原因,主要是哪方面的原因,如果是参数配置问题的话,是那几个主要的参数需要配置,谢谢

图片说明: 1,50102跟随报警 2,轴使能显示没错误 3,速度设置
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3624°C
1
  • 小池
过: 他们

升级  40.5%

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 15:07:06 | 显示全部楼层
你看看你的驱动器里面是不是设置了最大转速的限制,将最大转速设得太小了。或者是将驱动器电流、转矩限幅值设小了。