发表于 2014-10-27 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
PC Adpater USB A2 线上的ACTIVITY灯不亮

图片说明: 1,下载时显示出错 2,下载时显示出错 3,下载时显示出错
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4573°C
7
  • urUpRstH
  • qoevdav
  • 林少
  • aftaurus
  • 星星@闪烁
过: 他们

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2014-10-27 21:08:03 | 显示全部楼层
1.安装好PC Adpater USB A2 的驱动程序
2.在控制面板或者是STEP7的”选项“菜单里选择“SET PG/PC接口”,选择“PC Adpater AUTO”,确定。
3.再进行连接

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-10-27 21:36:27 | 显示全部楼层
下载线的驱动程序未装好!

升级  13%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-11-18 10:15
  • 签到天数: 182 天

    [LV.7]师长

    发表于 2014-11-11 11:39:35 | 显示全部楼层
    在控制面板或者是STEP7的”选项“菜单里选择“SET PG/PC接口”,看下是你设置有问题,还是硬件没通信上。

    升级  42.5%

  • TA的每日心情
    开心
    2014-11-15 12:06
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2014-11-15 12:12:01 | 显示全部楼层
    我也想指导

    升级  75%

  • TA的每日心情
    难过
    2015-1-11 21:37
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]排长

    发表于 2014-12-19 22:52:13 | 显示全部楼层
    多谢LZ分享,多谢多谢!!!

    升级  35%

  • TA的每日心情
    郁闷
    2014-12-29 15:27
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2014-12-25 11:08:40 | 显示全部楼层
    用315PN2DP的U吧,简单一个网口就全搞定了……

    升级  47.5%

  • TA的每日心情
    开心
    2014-12-26 18:14
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]工兵

    发表于 2014-12-25 20:24:35 | 显示全部楼层
    学习了!诸位都是高手啊
    *滑块验证:
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

    关闭

    最新活动上一条 /1 下一条

    小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-4 01:18 , Processed in 0.159090 second(s), 22 queries , Gzip On, APCu On.

    Powered by Dreamyiyi

    © 2009-2025 工控论坛

    快速回复 返回顶部 返回列表