如何编程或调用那些系统块,能够读取S7-300/400系统时钟及CPU扫描周期,包括最大扫描时间,最小扫描时间,当前扫描时间等.最好能发一个具体程序例子,谢谢.706904293@163.com.
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5773°C
2
  • amy328
  • 大飞机
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:19:31 | 显示全部楼层
1、详见:
《如何用 SFC1 (READ_CLK) 读取时间和日期以及如何用 SFC0 (SET_CLK) 设定系统时间?》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=21222026
详见《如何利用SFC1和SFC0读取和设置PLC的系统时间》下载:
http://blog.plcjs.com/UploadFiles/2010-4/271315242352.rar
《S7-300系列PLC CPU系统时间设置技巧》连接:
http://wenku.baidu.com/view/20a03408581b6bd97f19ea49.html
2、CPU扫描周期:
、在SIMATIC管理器中打开你的项目,选择菜单PLC/Module Information(模块信息),打开CPU的模块信息对话框,选择Scan Cycle Time“扫描循环时间)子项,可以在线检查所选择的CPU的最小循环时间、最大循环时间和当前循环时间。见上传的图片。
、可查看OB1 变量:
OB1_PREV_CYCLE,INT ,上一次OB1 的循环时间(ms);
OB1_MIN_CYCLE: INT,自CPU 启动,最短一次OB1 的循环时间(ms);
OB1_MAX_CYCLE: INT,自CPU 启动,最长一次OB1 的循环时间(ms);
                              
图片说明:1,循环时间  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:35:48 | 显示全部楼层
1.读取S7-300系统时钟
方法一
调用SFC1即可。要先新建一个DATE_TIME的变量;还要在程序编辑窗口点击“PLC——设置时实时钟——”使PLC与PC时间同步。
方法二
OB1中有一个TEMP的临时变量,系统已经把PLC的系统时间放在最后一个变量OB1_DATE_TIME中。
当然这些时间都要经过转换一下才能得到相应的“年、月、日、时、分、秒、毫秒、星期”,看帮助文件吧!
2.CPU扫描周期,包括最大扫描时间,最小扫描时间,当前扫描时间
方法一
在线连接PLC,在硬件窗口查看CPU的模块信息,打开“循环扫描时间”就可以看到了。
方法二
同样在OB1的TEMP变量中OB1_PREV_CYCLE是指上一次OB1 的循环时间(ms);
OB1_MIN_CYCLE是指CPU 启动后,最短一次OB1 的循环时间(ms);
OB1_MAX_CYCLE是CPU 启动后,最长一次OB1 的循环时间(ms);
希望对你有帮助!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            读取S7-300/400系统时钟参见:如何用 SFC1 (READ_CLK) 读取时间和日期以及如何用 SFC0 (SET_CLK) 设定系统时间
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=4473&loginID=&srno=&sendtime=
CPU扫描周期不用系统块就可以读取到,当然也没有这样的块。打开OB1中的声明变量表中有相应的变量。
附件中的程序是把最大扫描时间,最小扫描时间,当前扫描时间传入到屏上来实现显示。这是最典型的应用。
                                                      
图片说明:1,1
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-3 10:53 , Processed in 0.098244 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表