设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]S7-300能调用硬件中断,但不能输出的情况

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2634|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]S7-300能调用硬件中断,但不能输出的情况

[复制链接]

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 14:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
功能要求:控制高速旋转的凸轮的启停(1/7s一圈),有一定的停止位置的要求。
传感器配置:凸轮上有缺口,对应传感器感应。同时前置有棘轮传感器一枚。启停为气动离合器。
动作顺序:①手动控制:点动按钮触发后,凸轮旋转直到凸轮传感器信号处于低电平时停止。
②自动运行:棘轮传感器型号处于低电平,并且凸轮传感器信号处于低电平,凸轮停止。
现象:手动控制时凸轮又是旋转2圈才会停止。
自动运行时凸轮必定在棘轮传感器处于低电平后会多转一圈才能停止。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2636°C
2
  • vgocaxg
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:22:20 | 显示全部楼层
根据你新发的程序,你把程序写为 L     0
                                                  T     PQB301
                                                  T     QB  301
感觉应该是没有把映像区的状态改变,导致在调用时虽然直接控制外部输出,但中断结束后,程序扫描映像区后把状态给到Q点输出。
在你的中断程序中加入SFC27试试,把现有程序更改一下。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:34:52 | 显示全部楼层
楼主的问题不明确,在此只能介绍带中断的数字量模块用法:
1、S7-300的硬件中断:
数字量模块:具有过程报警能力的数字量输入模板可以监视单独的位状态。过程报警可以在以下事件发生时触发:该位出现下降沿或者上升沿。有关各个数字量输入模块的更多信息,请参见手册 "Programmable Logic Controller S7-300 Module Data" (可编程逻辑控制器 S7-300 模板规范)第3章,条目号 8859629。   
2、更详细见:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23657942&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
3、硬件中断的处理:
SM 321; DI 16 x DC 24 V 可在信号转换的正沿、负沿或正负沿处触发各个通道组的硬件中断。
为每个通道组单独编程。可随时更改参数(在RUN 模式下的用户程序中)。
发生的硬件中断启动了CPU (OB 40) 中的硬件中断处理,以及CPU 中断用户程序的执行或较
低优先级程序的执行。
您可在硬件中断OB 40 的用户程序中定义PLC 对信号沿转换的反应。当程序退出硬件中断
OB 40 时,模块便确认硬件中断。
对于每个通道,模块可以向堆栈中写入一个中断。如果没有更高优先级的运行级别将处理过程
挂起,则CPU 将按缓存中断的出现顺序处理所有模块的缓存中断。
4、更详细见下述手册中的3.9.5 SM 321; DI 16 x DC 24 V 的中断:
《S7-300模板数据》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/s7300_module_data_manual_zh-CHS_zh-CHS.pdf
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-3 11:00 , Processed in 0.506764 second(s), 22 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表