触摸屏SMART1000与两个s7-200连接,具体得接线怎么接,需要什么件,两个PLC不通讯,就是用触摸屏监视两个PLC。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3480°C
4
  • rmnnphs
  • lipingrd
  • 匿名
  • rdm0810
过: 他们

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:59:48 | 显示全部楼层
SMART 触摸屏不支持485跟多PLC进行通讯,在WINCC flexible 里面无法建立两个或者以上的MPI连接,只支持以太网进行多PLC通讯,并且最多可以建立3个与PLC连接的以太网通讯。
所以此处你不加以太网模块,然后两个CPU之间又不进行通讯,你是没法做到一个SMART 700同时采集两个CPU 数据的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 16:15:22 | 显示全部楼层
最好使用以太网,两个200的plc分别挂上以太网模块CP243,再用路由把smart1000和两个CP243连起来
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不走以太网的话,可以用西门子的总线连接单元和DP线来连
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            对,用以态网,路由功能,smart1000分别读取两台PLC的数据
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            就用485连接吧,两个PLC设为不同的站号就行。这样最经济。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在组态中设置两个不同的连接,分别两个PLC即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            走以太网,增加以太网模块就可以实现。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            长沙恒威 说的对,SMART 屏的PPI通信只支持1个PLC.。 但是如果你要硬是连接两个PLC的话,可以走MODBUS了。