MM440变频器在运行时可以修改“最大频率”P1082的参数吗?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3296°C
2
  • gMTrLjUr
  • qoevdav
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:32:34 | 显示全部楼层
这个参数是“快速调试”的参数,只能在P0010=1时去修改。离线操作。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-8 15:39:48 | 显示全部楼层
不可以,必须在停机状态下,且在LOC模式下可以修改参数。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            当然不可以了,只有停机时才能改。
如果修改,那变频器速度将发生很大变化,甚至飞车,所以不能修改。