在多回路PID控制中,FB41可以通过插入背景多次无限次使用, 请问, FC106怎么解决这个问题?</p>
        问题补充:
我是初学者,不太明白, 能否举个例子。谢谢!

图片说明: 1,
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2836°C
2
  • zruLsWqE
  • ijklmri
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-9 21:09:12 | 显示全部楼层
CPU性能不同使用FB41做PID回路是有限制的,普通的CPU做不了几十个回路,FC106功能块是可以重复调用,在调用时候需要给各个管脚赋实参就可以了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-9 21:11:31 | 显示全部楼层
用不同的参数调用FC106.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            模拟量数值转换输出模块FC106可以重复被调用,调用时请输入管脚参数地址。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            FC106 无背景数据块要求,连接不同的INOUT,即可多次重复使用
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            当然可以重复调用,输入不同的管脚地址就行了