设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]SM335的模拟量输入是单端信号吗?

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3059|回复: 1

[求助-西门子PLC300/400]SM335的模拟量输入是单端信号吗?

[复制链接]

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-9 20:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我现在手头有一台6ES7335-7HG01-0AB0型AIAO模块,请问这个模块的AI输入是不是单端输入方式?如果是的话,西门子有差分输入的AI模块吗?谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3060°C
1
  • tyr5507
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-9 21:00:33 | 显示全部楼层
西门子的AI模块好像都是单端输入。
来自现场的信号总会存在各种干扰成份,尤其是共模干扰。模拟量的差分输入正是采用差分放大器的形式来消除模拟量的共模干扰。如果信号源比较干净,可以采用单端输入的方式。两个单端可以组成一个差分输入,因此,单端输入容量是双端的一倍。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        