我用同一个程序往2个屏里下程序(屏的型号一样),下载线和PLC都是同一个,一个屏里能下进程序,一个屏里下不进程序,问一下怎么检测是屏的硬件有问题还是软件有问题</p>
        问题补充:
提示就是检查“线缆,端口,地址”什么的,OS也更新不了
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3428°C
2
  • 小小女t
  • cexgshg
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 22:26:36 | 显示全部楼层
2个屏都是新的吗?
能下载进去的那个屏你设定的通讯参数正确。那儿同样的程序在另一个屏是新屏还是旧屏呢?里面是否有程序? 你要打开屏,进入通讯参数设定。同时,要和你项目设计了的通讯参数对应起来,才能正常的通讯下载。
细节决定成败,希望你仔细揣摩,把成功经验分享给大家!加油!
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 22:37:20 | 显示全部楼层
下载不进去提示什么,不行对下载不进去的触摸屏做一下OS更新试试,再下载。
参考:
《SIMATIC HMI设备 Smart 700 IE、Smart 1000 IE 操作说明》——
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=6772&loginID=&srno=&sendtime=
《对于操作面板如何进行操作系统更新(OS 更新)?》
https://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22505842&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            触摸屏传送设置里网口IP参数是否正确,用电脑是否可以PING通?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            检查一下屏的通讯参数设置。
参见:Smart_700_IE 触摸屏说明书
http://zhidao.baidu.com/share/2cc695ab4521333431969ddadcf63e91.html
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 13:03 , Processed in 0.354781 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表