图一的DI0(主开关合闸信号)与DI3(急停)信号,是作为控制字发给控制单元了吗?但在控制字中却查不到r722.0及r722.3这两个点,是S120的控制单元内部自动控制吗?</p>

图片说明: 1,图一
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3298°C
2
  • urUpRstH
  • euiuxsw
过: 他们

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 21:37:04 | 显示全部楼层
1、主开关合闸信号没有直接给到控制字,是给的CU320控制器中的自由功能块,去做合闸逻辑了;

2、DI3(急停)信号是直接给到控制字的OFF3快停控制位了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 21:55:26 | 显示全部楼层
顺着图示的说明往里找,直至找到P0840然后把它们串起来,就清楚了。装置里的参数设置,如果是别人做的,看起来确实费劲。这也正是装置参数化的一个特点。其实,为了省事,更好的学习别人做的系统。你可以把参数表打印出来,只打印与工厂化参数设置不同的参数。再去看它,会省些力气的。