设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]6RA70励磁进线电抗器怎么选择

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3297|回复: 2

[求助-西门子传动技术]6RA70励磁进线电抗器怎么选择

[复制链接]

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 21:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
6RA70直流调速器的励磁进线电抗器电流和电感怎么计算?好像说明书上没找到</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3299°C
2
  • 大飞机
  • rmnnphs
过: 他们

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 22:02:51 | 显示全部楼层
电抗器容量应该按电流容量选配。电抗器的电流按照装置的励磁进线电流选择,也就是按励磁最大工作的直流电流的0.816倍选择进线电抗器的工作电流。

另外,电抗器要选择4%压降的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 22:46:08 | 显示全部楼层
电抗是根据你需要补偿的容量和系统里有几次谐波决定的,一般情况,有3次5次7次谐波,3次谐波选择14%电抗率,5次7次选择6%或者7%电抗率,补充:关键计算出自己系统的谐波次数。告诉你个计算电抗器虑频率的公式:根号(100/x) 在乘基波频率50HZ 。 X就是电抗率。一般来说14% 的电抗率能够滤除133.6频率以上的电压。
参考链接:《可饱和电抗器如何计算或测量其饱和电流值》
http://bbs.dianyuan.com/topic/226297
《铁心电抗器电感计算公式》
http://wenku.baidu.com/link?url=Zq1Lm2CDGFxXKWiWUTn34ah67uW0EwzGbIvbz30zEZ1XFmc-T9A5BRQE7mXHdENpxiowEBXhNpR2oVpiZToObw06EDVb7_z5EkaMUH7Ht-S
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            根本用不着计算,直接与进线电抗器制造商订货,按照实际使用的直流电机励磁电流选,压降2%即可。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            励磁回路我用过小整流变,当时进线阻抗为4%。
所以支持俱侠吧,不过俱侠说的0.816倍指的是电枢,而非励磁回路。
励磁回路的交流侧和直流侧电流是基本相当。具体压降和制造商沟通下,他们也会给你建议的。