我将输入端子1设为bico功能,将p810设为数值0,将参数p722.0的值传递给p811,即将端子1的状态传递给p811,当端子1断开,启用参数组0,当端子1闭合,启用参数组1;我从参数组选择表得出以上结论,不知道对不对;好多资料上显示将端子信号传递给p810,不知道是什么原因,只依靠一个端子来选择参数组,,如果传递给p810,,在表上可以看出,只能在0和2或者1和2参数组之间切换?请问我的参数组切换设置有没有问题??</p>

图片说明: 1,
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2667°C
2
  • gmRFGTgf
  • amy328
过: 他们

升级  39.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 22:06:45 | 显示全部楼层
1、我将输入端子1设为bico功能,将p810设为数值0,将参数p722.0的值传递给p811,即将端子1的状态传递给p811,当端子1断开,启用参数组0,当端子1闭合,启用参数组1;我从参数组选择表得出以上结论,不知道对不对——

      理解正确。

2、其实将控制输入DI量传递给p810还是传递给p811,都是没有固定标准的,只要能够满足你的实际切换需求,传递给谁都行。你这样的参数设置也可以,不算错。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-11 22:36:09 | 显示全部楼层
用P810切 对应参数in000 和in001两套CDS参数组之间切换
用P811切 对应参数In000 和in002两套CDS参数组之间切换
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            P0811用于切换IN000和IN002两组参数。
MM430变频器IN001为面板手动操作保留参数组。建议用P0811切换IN000和IN002两组参数。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般选P810可能是大部分人习惯了从第一个开始用,你用811完全没有问题,只需要把第0、1组的参数设置就可以了,如果是用810,就需要设置0、2组参数,没有硬性规定的