wincc开机自启动 不好用了 怎么修复啊</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3120°C
2
  • CnUjVxOQ
  • terkcov
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-12 21:09:25 | 显示全部楼层
参见相关问题: wincc自启动
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=66239&cid=1032
里面的内容可以参考学习。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-12 21:37:28 | 显示全部楼层
修改注册表即可,在运行中输入:regedit
查找
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]下面的
&quot;Shell&quot;=&quot;Explorer.exe&quot;
将原来的explorer.exe修改为:
&quot;D:Program FilesSiemensWinccbinAutoStartRT.exe D:项目1项目1.MCP /Activ:yes /LAN=CHT&quot;
说明:
&quot;D:Program FilesSiemensWinccbinAutoStartRT.exe&quot;为wincc的安装路径。
&quot;D:项目1项目1.MCP&quot;为项目路径。
/Activ:yes /LAN=CHT为运行参数。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            转载:
1、组态版(开发版)可以代替运行版使用。现在ATUOSTART不稳定不是这个原因造成的。提示“数据库上下文不存在”跟ATUOSTART是两码事。
2、ATUOSTART没有什么特殊的设置。把路径设置好后点击“添加到ATUOSTART”键就可以了。
3、WINCC6.2中“数据库上下文不存在”这种问题出现的比较多,用以下办法来检查和排除故障。
1)、检查网卡或者网卡驱动是否正常。测试一下不正常的话换网卡或者重装驱动。
2)、检查防火墙是否启动了,若启动了请关闭防火墙。
3)、出现“数据库上下文不存在或找不到”的信息跟安装软件无关,用不着反复重装WINCC。出现以上错误信息后按照1、2、的步骤检查一下,然后在“开始”--“运行”,输入reset_wincc.vbs,点击“确定”后会关闭WinCC的相关进程,然后重启电脑即可解决问题。
参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=66239&cid=1032
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 13:09 , Processed in 0.396452 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表