各位朋友,
请教大家一个关于PLC输出的问题。
一个继电器输出型PLC的输出点,输出的公共点悬空的情况下,我直接强制接230V电压上去是否会对模块产生影响?</p>
        问题补充:
可能我没有把我的问题描述清楚。
比如下面我画的这个图,PLC的输出线圈除了接到PLC的输出点之外,还并接了一个强制输出的触点。
当PLC没有输出时候,强制触点动作的话,会对PLC有影响吗?
公共端都是相同的电压。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
6630°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • 朗青
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-12 22:23:55 | 显示全部楼层
如果我没有理解错的话,外部输入是无法强制继电器动作的,因为PLC继电器输出的都是接常开点,外围无法强制输出。
当PLC没有输出时候,强制触点动作的话,会对PLC有影响吗?
没影响,也无法驱动继电器.
继电器输出的就是相当于一个中间继电器的作用.
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36%

该用户从未签到

发表于 2013-12-12 22:29:18 | 显示全部楼层
这样连接虽然没有对输出模块造成多大的冲击影响,原因是继电器输出型模块实际连接的是若干组继电器的触点,但是不建议你这样操作。原因是当有多组负载连接并有输出时,会产生较大的火花,造成连接端子打火。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一般不会有什么问题,PLC内部继电器质量还不错,干接点输出接220或者24都可以,主要是输出电流不要超出继电器额定值。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这样对模块有可能造成损害,主要原因就是你的某一个输出点接入了电压后,且这个输出点动作情况下,相对于输出的公共点有了230V电压,如果此时某个输出点控制的负载为DC24V,AC24V或无源控制变频器的,高压进入低压负载就很容易造成短路损坏,变频器输入部分损坏,可能会炸输出继电器,炸裂的继电器可能会损坏一些模块。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果该组继电器输出电压等级相同,都是220V的话是可以的.但需要注意负载电流不得超过继电器触点最大电流.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            负载的电流不能超出继电器的额定电流
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不会对模块产生影响,没有回路啊。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            继电器输出是一组共用一个公共端的干节点,可以接交流或直流,电压等级最高到220V。例:可以接24V/110V/220V交直流信号。但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L、2L)。对于弱小信号,如小于 5V 的信号,需要自己验证其输出的可靠性。
继电器输出点接直流电源时,公共端接正或负都可以。
所以你可以直接去控制220V的设备。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            没有太大影响,只是对PLC模块的冲击电流会大一些
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个没有太大的影响,主要考虑的是这一组输出触点,必须使用同一等级的电压,并且负载电流不能大于PLC触点允许的电最大电流.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            能否直接接230V电压取决于你选什么样的模板而不是一味否定!
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-6 11:23 , Processed in 0.487909 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表