通过400PLC控制一个状态WINCC状态显示,但在WICC里面却看不到他与PLC的连接变量,在WICC里面看到的确是WICC内部变量,请问他这是通过什么方式显示PLC的状态的,是不是通过C脚本或VB脚本来实现的,具体这个要怎么查找?谢谢!</p>

图片说明: 1,1 2,2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2752°C
1
  • 颠三倒四
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:03:30 | 显示全部楼层
WINCC自带的工具里面有一个channel diagnosis工具,如果wincc与PLC通信正常,则显示绿色。操作方法:开始——程序——SIMATIC——WINCC——TOOLS——channel diagnosis
参考:《PLC链接wincc,同一变量出现不同状态》
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=69517&cid=1032
《WinCC与PLC通信状态的显示》
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=608320&s_id=41&num=5
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        