[求助-西门子传动技术]直流优化

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 12:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
现在我有一台西门子直流调速器控制两台电机,能否优化?如何优化?想用力矩控制方式如何实现,设置哪些参数?即根据力矩调整速度。</p>
        问题补充:
我的电机是电枢并联,励磁串联
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2160°C
2
  • 先锋攀
  • kenawcl
过: 他们

升级  34%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:23:37 | 显示全部楼层
一台变频器同时控制两台电机,就要连在一起调试。把两台电机看做是一台电机。电枢电流之和作为假想电机的电枢电流,串联励磁就是假想电机的励磁。不论什么控制模式,都要做电流优化、速度优化、惯性摩擦补偿优化。如果弱磁升速,还要做磁化曲线优化辨识。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:25:04 | 显示全部楼层
这个方案貌似有点问题,一台西门子直流调速器控制两台电机是不能进行优化的,也不能精确进行力矩控制。使用力矩控制还是选择2台直流调速器装置比较好。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            一对一 可以优化,一对多不可以。如果是两台电机不同时使用,切换应用可以按一对一应用。一带多力矩控制难以实现。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            如果两台电机是同时运行,不是分时运行的话,不好采取自动优化。

另外,你这两台电机是电枢串联还是并联连接。