设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]6SE70机柜式逆变器报F036故障

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2973|回复: 2

[求助-西门子传动技术]6SE70机柜式逆变器报F036故障

[复制链接]

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 12:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
该逆变器是一台分蜜机上的,原机报故障E,通讯板上的三个灯都不亮,测24V电源正常,从旁边好的机子上拆了一块CUVC板带连上面的通讯板一起更换(两台机子参数型号完全相同),上电后报F036,不能复位开机,查变频器手册说是外部故障,不知道这个外部故障从哪开始查起!请知道的高手告诉一声该怎么做?谢谢!</p>
        问题补充:
图片是参数P586的设置,大家帮忙看看!谢谢大家,我会查外围的开关和接触器的!

图片说明: 1,1
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2975°C
2
  • 板蓝根
  • lipingrd
过: 他们

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:38:37 | 显示全部楼层
原机报故障E,一般都是CUVC、通讯板、或者电源板坏引起的。
现在你更换了CUVC板带连上面的通讯板,报F036,其实你真正的故障已经解决了。
F036故障 = 外部故障,这是很好查找的,估计是你因为联系的问题有点蒙了。
不知更完后参数都下载了没有,或者你的外部控制是不是没有复位(一般外部故障都是接到安全开关/急停开关/或者接触器或进线开关的辅助触点上,你只需查一下这些外围线路即可)
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 13:46:25 | 显示全部楼层
F036故障 = 外部故障。

这说明逆变装置的参数里,控制字的26位被激活。检查你的参数P586里的设置情况,然后检查对应的开关量输入的控制端子,分析这个控制字控制位是怎么被激活的,就可以找到故障点了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            对。先查控制字的“外部故障”练到那个开关两端子了,然后把那个端子是做什么的定义搞明白,再去处理。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先查看F036外部故障对应的P586参数连接的是多少,一般应该连接的是数字输入,比如数字输入1就是B0010(见功能图90),然后再查看数字输入的外部线路。
_______________________________________________________________________________
首先,你这个图片显示的是离线参数,B1表示常1也就是没有用这个外部故障的功能,你要查看在线参数或者直接在PMU上查看,另外要注意一下是否使用了两套BiCo参数组。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 16:42 , Processed in 0.183610 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表