我这里有个水处理系统用S7-200控制的,我改了点东西,然后下载结果所有的设置值和PID的数据块都丢失,全显示为零,我是在RUN模式下编程的然后下载的,怎么会这样?以前都没出现这个问题的,我看过这些数据都是断电保持的而且数据块应该是保存到EEprom的吧!
这些保持型数据上载后存在哪里的?还有S7-300带MMC卡的断电后保持型数据和DB是保存到MMC卡里的吗?而400呢,没有电池会马上丢失吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2933°C
2
  • 晴天雨天
  • ijklmri
过: 他们

升级  31%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 21:48:30 | 显示全部楼层
1、改了点东西,然后下载结果所有的设置值和PID的数据块都丢失....:?
这与你所修改的东西、或下载的选项有关。
2、这些保持型数据上载后存在哪里的?
上载指的是将plc中的内容送至PC/PG,如果是这样,数据保持区的数据不上传,数据块中的内容会上传的。
3、S7-300带MMC卡的断电后保持型数据和DB是保存到MMC卡里的吗?
新型CPU:使用MMC卡作为装载存储器,不需要后备电池。CPU掉电时,会自动将工作存储器中的数据拷贝到MMC中,保存DB块数据。
见:
见《S7300如何保持数据》:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=59464&cid=1029
《S7-300CPU存储卡介绍与储存卡的使用(更新版)》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0097
4、而400呢,没有电池会马上丢失吗?
S7-400 CPU:以及CPU 318-2: 没有后备电池的情况下电源OFF/ON之后,内部RAM装载存储器或RAM存储卡上的程序和数据块均丢失。
详见《S7-400 CPU和CPU 318-2 CPU的数据保持》下载:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23750626&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  35.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-16 22:05:32 | 显示全部楼层
你选择了下载数据块,你这种情要在下载界面上的三个选项“程序”、“数据”、“系统”中只勾选“程序”。
400是靠后备电池何在程序和数据的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            因为你下载时,勾选了“数据块”所以之前所有地址的状态都回到了初始值。  300.400的数据都是保存在卡里,其中400的后备电池如果没电后,卡里面的程序都会丢失
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼上正解
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 16:42 , Processed in 0.192741 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表