s7-400 cp441-1上有485口,设备是232 ASII,中间使用了一个232转485口,请问如何在plc上配置通讯,是按照485协议还是按照232的来,能具体的说说嘛,或者有相关的例子,我按照485的协议配置的,但是读不到数</p>
        问题补充:
检查232转485口的驱动安装是否正确
我的就是一个购买的转换器,moxa的tcc-80i
请问怎么安装驱动啊
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3046°C
2
  • CnUjVxOQ
  • uqaqgvc
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-19 19:31:43 | 显示全部楼层
配置是采用485方式,232转485是不需要驱动程序的。
建议把232口接到电脑上,用串口调试软件测试一下PLC发出的数据帧是否
正确,然后再连接实际设备进行测试。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-19 20:05:10 | 显示全部楼层
485和232只是电平不同,PLC上配置还是485协议,你可以完全不用理会232,就按照485进行配置编程就行,读不到数说明你的配置或程序有问题。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            按照485的协议配置是没问题的,而且你也加了转换器。
检查232转485口的驱动安装是否正确,若转换器可以正常使用的话,那可能是程序或配置的问题。
参见:CP340/341/440/441通讯及编程
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1293&loginID=&srno=&sendtime=
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            R232转485转换器是不需要安装什么驱动的。
你这边只有可能是硬件或者报文的问题