设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]CP341 Modbus 主站轮询 某个从站通讯故障处理

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 4754|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]CP341 Modbus 主站轮询 某个从站通讯故障处理

[复制链接]

升级  37.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-22 12:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我用CP341 Modbus RTU做主站 下面挂了27个从站智能仪表; 假如某个从站故障或失电,上位机需要一个通讯报警故障信号并将该从站的所有数据清0,请问程序中应该如何捕捉到该从站的故障作为标识位,我模拟了让CP341带几个从站,然后断掉一个,观察FB7的接受块的状态都是正常没有异常信息,不知各位在处理这方面的问题是如何做的,还请赐教,谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4756°C
2
  • 凯文
  • 乐趣数码论坛
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-22 13:11:01 | 显示全部楼层
这个问题可以归结为:Modbus 主站如何诊断从站故障?
1、如果从站为可编程智能从站,可以采用测心跳的方法:不要应用通讯模块本身来检测(通讯模块发生故障时检测不了),例如通常应用的测心跳方法,即主站与分站约定一信息位,例如,从站发送脉冲,主站检测该信息位,如在一定的时间内该信息位无变化,则认为无心跳了,即为通讯故障。
2、如果从站为不可编程智能从站,例如智能仪表。这要了解仪表通讯协议是否有报故障的代码,若有接收到故障代码时做相应处理即可。或,在从站轮询机制中,有从站响应的信息返回位,可根据该信息位状态来判断为故障,当从站没有响应时不要再轮询它了。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  43.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-22 13:18:47 | 显示全部楼层
参考:《s7300 cp341 modbus通讯,多站点轮询的问题》