[求助-西门子PLC300/400]wincc与400通信不上

[复制链接]

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-23 19:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
同样的硬件组态程序,用老师的电脑(step7 V5.4)下载进plc,wincc7.0就可以跟443通信上;用我的电脑写(step7 V5.5)下载进PLc,wincc7.0死活就是通讯不上,各位大神这是怎么回事啊?wincc,step7都是用的tcp/ip通讯</p>
        问题补充:
wincc设置没有问题,问题是step7 ,我想请教下为什么同样的硬件组态设置,用老师的step7 V5.4下载进PLC就可以通讯,而用我的STEP7 V5.5下载进Plc就通讯不了!是因为我的STEP7少装了什么插件?还是兼容性问题?(用Step7V5.5编写CFC程序下载运行,完全没有问题,就是在wincc与PLC通讯方面连接不上了。。。)
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2404°C
2
  • wbnrreu
  • CnUjVxOQ
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-23 20:50:01 | 显示全部楼层
请楼主详细阅读阿鸣老师提供的《WINCC与西门子PLC连接常用的方法》这个文章。
下载中心有下载。我抓了几张图,请楼主也借鉴一下吧,我用的是见上传图片1,图中我用的是工业以太网。
1.首先设置你的PG/PC接口,选择你本机TCP/IP以太网卡,并将WINCC和电脑的IP设为同一网段,见上传图片1,图中我用的是工业以太网。
2.在WINCC计算机属性里需要你的计算机名称,还要特别注意修改WINCC项目变量管理中通讯里面的系统参数设置,在单元里需要选择你的设备名称。见上传图片2,图中我用的是工业以太网,用的是MAC。
3.以上二步设置正确后,如果WINCC还是不能能信。请你试一试(如果STEP7和WINCC安装在同一计算机上)STEP与PLC能否通信,如果能够通信,你只需要安装一下SimaticNet便可解决。见上传图片3,安装时注意软件兼容性。
                              
图片说明:1,图3  2,图1  3,图2  

                                                                                                                                                                                                                                
                                                        

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-23 21:28:06 | 显示全部楼层
1、你的电脑和老师的电脑,完全两个不同的硬件;
2、设置tcp/ip主要有:设置PG/PC口;硬件组态;wincc的通讯驱动设置;
3、原因可能在你的电脑端口设置(网卡和IP)。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的说的wincc是你的电脑上的wincc吗?如果是,检查你的电脑的控制面板的set pg/pc接口参数,wincc项目中的通讯里面的系统参数选择本机的以太网卡。如果是你把老师电脑上的项目复制过来的,要更改项目中的计算机名字和wincc项目中的通讯里面的系统参数,选择本机的以太网卡
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、按照下述文档中的第三章“WINCC使用普通网卡通过TCP/IP连接PLC”描述的步骤进行操作:
http://wenku.baidu.com/view/d6ac39f67c1cfad6195fa740.html
2、相关文档:
参见<WINCC与西门子PLC连接常用的方法>下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0098
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            wincc中驱动连接里参数设置网卡是不是连接电脑的网卡?
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-8-9 21:42 , Processed in 0.102005 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表