设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]I/O输出域C动作

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2226|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]I/O输出域C动作

[复制链接]

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-23 19:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
因为变频器是0-50HZ的,而程序是0-100%对应0-50HZ,我要在WINCC里输入100%那么给变频器输出就是50HZ。50%的话就是25HZ,
现在我不想这样,我想在I/O域里直接输入数字对应的单位是HZ而不是百分比,如25HZ在画面里利用C动作乘以2之后再给下位机可以否?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2228°C
2
  • luxiabao
  • 板蓝根
过: 他们

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-23 20:35:07 | 显示全部楼层
很简单啊,在WINCC变脸管理中,变量的属性有个“线性标定”,你原来的PLC程序不用动,直接标定如下:
     过程值范围:值1=0;值2=100;
     变量值范围:值1=0;值2=50;
   
      这样就好了!
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  38%

该用户从未签到

发表于 2013-12-23 21:08:55 | 显示全部楼层
C脚本用多了,对系统运行有“压力”;
如果你想按你的想法来,可以直接使用变量,其中有个“表达式/变量”,选好变量后乘以2就OK。你最好在PLC中看一下程序如何写的? 速度给定,我一般DP通讯都用数字量,16384~100%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            随便你怎么做,无论你怎么做,只要注意你的fc106的转换上下限就可以了。原来是100.0和0,现在你只要改成50.0和0.0,那么你就可以直接0~50之间的实数来控制了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            不用c做,zhangli0和迷失中原的方法都不错。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的想法当然是没有问题的。
也可以使用变量的线性标定功能轻松完成。如图所示:先勾选“线性标定”,再填入合适的过程值和变量值范围就行了。
                                                      
图片说明:1,线性标定  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            正常情况下还是在PLC中换算的。
*滑块验证: