设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC300/400]S7300 DC电源负极接地问题

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 5458|回复: 2

[求助-西门子PLC300/400]S7300 DC电源负极接地问题

[复制链接]

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 11:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
在现场发现我的S7300 CPU314 电源负极接的地竟然与三相电的零线和地线线全是接到一起,然后直接介入大地,请问这样的接线方式对PLC是否符合规范,有没有什么影响,通电了也没有发现什么异常情况,还请各位赐教,谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
5460°C
2
  • wbnrreu
  • tyr5507
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 11:55:34 | 显示全部楼层
1、接地是一个系统工程,不要单纯地考虑接地问题。建议:
、接地问题与防雷系统结合起来一个考虑。我们的做法是请一个防雷专业部门给予专业的设计。
、要将抗干扰措施一起考虑,例如电磁防护问题,详见下述文档。
、有关接地见下述:
2、有关采用共用接地系统的说法:
转帖:
 近年来,很多国内外的标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上,或室外的接地装置上。当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使电子设备在雷击时可正常工作。共用接地系统通常利用建筑物的基础做接地极,其接地电阻一般在1欧姆以下,如有设备对接地电阻的要求更低,应取其最小值。
3、有关采用单点接地系统的说法:
PLC的接地属于低压电器设备的单点接地方式。
  低压电器设备的单点接地方式可分为:串联式单点接地、并联式单点接地、多分支单点接地。
更详细的论述见详见:
《PLC接地系统》:
http://bbs2.zhulong.com/forum/detail2532896_1.html
4、有关电磁防护的问题:
见《电磁兼容(EMC)安装规范》下载:
http://wenku.baidu.com/view/a4f82f86bceb19e8b8f6ba2b.html
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/SD/faq/F0031.pdf
详见《西门子自动化与驱动产品符合电磁兼容规则的安装规范手册》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/news_events/events/common/roadshow/sd/EMC_guideline.pdf
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/SC/manual/127.pdf
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 12:00:04 | 显示全部楼层
按照规范来说这样是不行的,因为如果零线带电的话,有可能会对PLC有伤害。但是有些设备是零地混用的,那么它的上一级就应该有保护!正常的情况是地线接设备外壳,如有厂房是埋设有接地网的话最好,零线要接到零线端子上!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            接地是可以,和动力线的零地合用一个地是不规范的,但有时现场往往只有一个接地体,我迫于无奈也只能这样搞,不然破开地坪再另打接地桩也不现实。有影响的是如果那个接地体的干线断了,那那个接地系统就都带电了。这种可能也是有的,虽然不多见例如:不断主回路电源就拆那个总零地的桩头,接地体被挖机搞断等等。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 08:43 , Processed in 0.167139 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表