设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]s7-200高速计数器中断的使用

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3909|回复: 3

[求助-西门子PLC200]s7-200高速计数器中断的使用

[复制链接]

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 11:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
其中用到了MAP库指令。希望电机在返回给s7-200的脉冲等于hsc预设值的时候进入中断,让电机减速停下来,同时计数清零,但是电机现在是发送完预定的脉冲后才停下,看我这程序有什么问题</p>

图片说明: 1,MAP库程序 2,中断程序 3,高速计数器HSC初始化
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3912°C
3
  • gaibar_dd
  • GT雨燕8秒41
  • xaagrpb
过: 他们

升级  19%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 11:35:32 | 显示全部楼层
中断程序和HSC初始化程序都没有错误,错误在于你使用的MAP库Q0.0MoveRelative指令,这个指令的功能就是让轴按照指定的方向、以指定的速度,运动到指定的位移。换句话说,就是电机启动后,正常情况下要运行到预定的脉冲数后才能停止。而Q0.0MoveVelocity的功能是让轴按照指定的方向和频率运动,再用Q0.0 Stop功能块来停止轴的运动。
      要完成你的动作,只要把Q0.0MoveRelative指令改成Q0.0MoveVelocity,然后设置好相应的参数即可。明白了吗?你可以试试看看。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  46.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 12:08:07 | 显示全部楼层
Q0.0MoveRelative指令不能用Q0.0 Stop停止吗?请确认一下OK。

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 12:23:00 | 显示全部楼层
MAP库程序,本身也用了中断事件12,不知是不是你的程序是不是和这个发生冲突,你可以试一下,除I0.0、I0.1这两个点以外的高数计数器。