设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]G120变频器(CU240B-2DP)带2个电机,需要2个电机实现同步

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3205|回复: 2

[求助-西门子传动技术]G120变频器(CU240B-2DP)带2个电机,需要2个电机实现同步

[复制链接]

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 11:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
G120变频器(CU240B-2DP)带2个电机,需要2个电机实现同步。
请问怎样控制能够实现此功能。(比如需要电机同轴加编码器等,编码器的信号进入变频器还是FM350-2之类的)</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3207°C
2
  • cexgshg
  • sm0769t
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 12:07:39 | 显示全部楼层
用一台变频器,采用V/F控制的并联驱动,也是可以采用转速传感器做反馈的。编码器若想进变频器,就需买CU250了,有编码器信号接口,若采用FM350编码器模块,还要有PLC来支持。

不论是编码器的从何处进变频器,变频器内部都可以接PID模块,在V/F控制的外面做转速闭环调节。或者是转速微调补偿V/F控制产生的实际转速与设定转速之差。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-28 12:36:40 | 显示全部楼层
像这种变频器一拖二的应用,电机是否配置编码器都意义不大了,因为一拖二时变频器不能采取矢量闭环控制。这样的话,同步效果很一般。

建议你用两台G120,分别拖动两台电机,两台G120做主从控制,同步效果好些。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 06:22 , Processed in 0.448181 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表