DB470.DBD8 监控里为10800000而实际为00000000000000001000000000010000,不是8010吗?这是为什么呢?还有截图2中怎么不能编辑符号的?再有截图3中强制变量里M6.0怎么会是红色的呢?谢谢大家帮我看看,谢谢了!</p>

图片说明: 1,截图1 2,截图2 3,截图3
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2568°C
2
  • UKBNCKPv
  • lipingrd
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 14:33:44 | 显示全部楼层
1、00000000000000001000000000010000:高字与低字互换后为:10000000000100000000000000000000,即为8010。在某些通讯场合,传送的数据会出现高、低字节或字相互颠倒的情况。
2、在数据块中定义符号。
参见;如何建立DB的符号?
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/wap/ReadPost.aspx?aid=1009313
3、M6.0输入法或格式错误,例如,M要输入法选择英文时输入,或M后有是否空格。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 14:50:56 | 显示全部楼层
实际为00000000000000001000000000010000哪里看的
DB的符号要在DB块中编辑
M6.0为红色,应该是输入法为中文的点
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这些都是基本规则。但是16#08010000显示应该是2#0000_1000_0000_0001_0000_0000_0000_0000,而00000000000000001000000000010000显示的是16#00008010,用一个MD变量测试一下就知道。第2个问题DB的符号要在DB块定义里面写,是没直接的符号表的。第3个在帮助里面搜索“强制变量和修改变量之间的差别”,有个列表写了哪些可以强制,在300中是不支持M点强制的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.有这种高低字节位置互换的情况,这要看手册的。如西门子屏的报警离散量在程序中就是这样高低字节位置互换了。
2.DB块中变量的名称只能在DB块中进行创建。
3.M6.0也可以不需要强制,直接选中变量点击右键,选择修改即可。
                                                      
图片说明:1,1
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 06:27 , Processed in 0.577545 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表