[求助-西门子PLC300/400]24V直流电源正极,负极分别和地之间都有24V直流电压,烧显示仪 ...

[复制链接]

升级  28%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 13:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
有个TRT发电机组,前段时间透平机保护仪表烧坏,换备件拔板子的时间突然又冒烟,保护仪表并没有送电,只有4~20ma信号和开关量输出给PLC的线接着,把开关量的线都拆掉后用万用表测量,发现4~20ma信号线对地有24V直流电压,这两根线PLC端接是的四线制模入模块,然后测量了一下其它模块通道上对地都有24V电压(地是24V正),直接对24v电源正负和地量,也有24v电压。那天回办公室单独用一个24V电源量了一下也有,今天在办公室量又没有了。现在的问题就是直流24V电源正、负和地之间有24V电压吗,正常吗,什么时候有什么时候没有?因为现在机组运行没法停机,停机后应该怎么查烧仪表的问题?</p>
        问题补充:
模拟量模块没有坏,其它模块的通道对地测量也有24V直流电压(地电位为正24V),四线制通道之间没有电压,24V电源模块正极负极对地也是24V(地电位为正24V),而我3号机组这些对地都没有电压。
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3903°C
2
  • ohvfqcr
  • tyr5507
过: 他们

升级  34.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 14:24:30 | 显示全部楼层
24V电源模块正极负极对地也是24V(地电位为正24V),这说明电源模块没接地,是悬浮的。否则正极对地应该是0v,负极对地是-24V(正极接地)。能量到电压证明是高阻通地,如果仪表又是接了地的这种系统就容易因为地电位差导致过压烧表。如果没特殊要求建议都接同一个地。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 15:02:55 | 显示全部楼层
4-20mA如果你测量它的端子电压就是24V正常的。
你是24V电源因短路引起的,现在不能停机测试,在一定意义上可以说明你的24V电源还是正常的。如果故障了你无法正常运行设备。需要检测的是你的模拟量模块可能因过流而损坏,需要停机检测了。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            很多发动机汽车等使用的DC24V工作电压一般都是正极搭铁的,即是正极接地的。所以4~20ma信号线对地有24V直流电压是正常的,还有就是你的PLC输入电路是使用另外的开关电源的,为了考虑干扰问题负极接地,输入电路也是采用DC24V的输入的,所以可能就造成了你的测量24V电源模块正极负极对地也是24V(地电位为正24V)。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 06:20 , Processed in 0.255339 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表