我写了一个用200PLC做主站,我的I0.1按一次,30001就读取一次,然后根据读取到的值做比较,大于10,我就给40001写入1,小于10,我就给40001写入0,我的从站我用的是modsim,现在有一个问题,当我把程序导入PLC,由STOP变为RUN状态,modsim用show triffic监控并处于连接状态,我按下I0.1会发现在show triffic上,一下读写了好几次,这不对啊,我只按了一次的I0.1,为什么会一下出现那么多读写呢?但是之后再按I0.1却又正常的读一次写一次了,用show data看倒是可以看到40001随着30001的改变而改变,但是show traiffic为什么第一次会出现一下读写好几次的情况</p>
        问题补充:
我要更改一下问题啊,不是I0.1,由SM0.5做触发,当我把PLC从STOP状态变为RUN状态时,为什么查看show trafffic初次会一下出来好几次的读写,之后又恢复1S一次了

图片说明: 1,5 2,3 3,4 4,5 5,1 6,3 7,4 8,1 9,2 10,2
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3120°C
2
  • 情人日记
  • lymingo
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 14:29:50 | 显示全部楼层
我只按了一次的I0.1,为什么会一下出现那么多读写呢?
要用沿触发,即上升沿或下降沿。
见S7-200的沿触发有关指令:
http://www.jdzj.com/plc/article/2013-10-12/42850-1.htm
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 15:04:46 | 显示全部楼层
你可以先用沿指令试试,如果还不行那就不仅是沿的问题,你可以在初始化下主站指令,就是在首次扫描周期中调用下主站指令。