[求助-西门子触摸屏]MP277 8寸屏存不住历史数据

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 13:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
我用了MP277,8寸屏,7.5\'\' TFT 显示屏,640 x 480 像素,64K 色;触摸屏;1 x MPI/Profibus DP,1 x PROFINET,1 x 串口,2 x USB,1 x 多媒体卡插槽;附加订货号:6AV6643-0CB01-1AX5.
博途V11做的画面。用U盘存数据,只能存储2分钟.为什么呢?
应该怎样设置?</p>
        问题补充:
画面下载后存储正常,断电重启后就不存数据了,为什么呢?
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3882°C
2
  • opwgffu
  • cexgshg
过: 他们

升级  30%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 14:45:44 | 显示全部楼层
一般的普通U盘可能不能识别,建议你使用西门子官网推荐的存储介质。
有那些经过测试并已经由 Siemens 发布了的存储卡,其存储介质的功能才能得以保证。
USB 记忆棒    512 MB 6ES7 648-0DC20-0AA0
USB 记忆棒     1 GB 6ES7 648-0DC30-0AA0
USB 记忆棒     2 GB 6ES7 648-0DC40-0AA0
USB 记忆棒     8 GB 6ES7 648-0DC50-0AA0
2、和触摸屏型号有关:
与存储设备匹配的面板列表以及相应的接口由下述PDF文档给出,其中还包括了支持USB记忆棒的面板类型,以及支持的存储卡和USB记忆棒的容量。下载:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/DQ/DQ2MDkyMwAA_21847868_FAQ/21847868_HMI_Panels_Slots_e.pdf
3、SIMATIC面板提供什么接口以及能用哪种外部存储卡?
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=21847868&caller=view
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 14:59:20 | 显示全部楼层
在触摸屏组态软件里归档数据库中设置,主要设置存储位置和周期!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            U盘识别了吗?  最好用不超过2G 的U盘试一下。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            这个和你的设置数据记录周期的参数有关,2分内你记录了多少条历史数据?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            同意楼上观点,
但是 有一点 楼主注意 你应该没有设置
l历史数据-->数据记录 -->log1 /log2 ...--->常规-->每个数据的记录数目-->默认是500条 即50K左右
如果想存的时间长的话,更改条数即可,可以更改为10000条等。

希望对你有帮助。
                                                      
图片说明:1,数据记录
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 06:20 , Processed in 0.332714 second(s), 21 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表