SLM是250KW,使能SLM后约3秒,X9.3和X9.4接通,K003吸合,总接触器吸合,但一秒后SLM报F6500故障,故障内容为无法和主电源同步,K003断开。
图纸如图所示,整了一天也没解决这问题,不知道哪里出了问题,各位大侠帮帮忙。</p>
        问题补充:
问题已经解决了,原因是SLM内部连接到VSM的端子掉了。

图片说明: 1,启动命令及SLM接线 2,启动
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
8290°C
1
  • urUpRstH
过: 他们

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2013-12-29 14:46:56 | 显示全部楼层
既然K003吸合,总接触器吸合,你的控制顺序正确,也能吸合了,说明控制回路正确。
故障只能出在2点:
1,外部总接触器的保持吸合回路。
2,变频器的内部问题,更换电源板
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        