设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-wincc]WINCC 2008 打不开项目 不兼容

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8201条微博

动态微博

查看: 4625|回复: 2

[求助-wincc]WINCC 2008 打不开项目 不兼容

[复制链接]

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2013-12-31 19:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
打开项目时报 该项目是使用不兼容的或试用版的WINCC FLEXIBLE创建的。它最后是使用(B 1.4 SP 1.0(1.17.3))打开的。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
4627°C
2
  • terkcov
  • urUpRstH
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2013-12-31 20:15:05 | 显示全部楼层
这个问题,我刚处理过。只能用高版本的打开低版本的。
所以,就在官网上下载了:
最新版WinCC flexible 2008  SP4下载地址:
http://www.ad.siemens.com.cn/smartline/download_bc1.aspx
安装这个版本,就能打开你的项目。
我就是这么搞定的。
                                                            
                              参考资料:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=93727&cid=1032                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                        

升级  46%

该用户从未签到

发表于 2013-12-31 20:37:18 | 显示全部楼层
首先你PC中安装的是什么版本。如果你的版本高于原程序是没有问题的,它只是一个提示信息,你确认后可以打开程序。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            可以找一个装了SP1以上的电脑,另存为版本到你需要的版本就可以打开了
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            当前使用的wincc flexible版本与你打开项目编辑的版本不兼容,有可能高级版和中国版,或者低版本打不开高版本等都可能出现上面的现象。
你参考一下,哪些版本的软件支持哪些触摸屏型号:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/21742389