总共30台MM430变频器,利用USS通信控制,已正常运行两年。最近一次客户开机运行,连续运行两天正常,直至第二天晚上(一直在运行)上位机上突然报变频器故障,通过通信复位,无法复位,去电柜房查看,听见“砰砰”几声响声,变频器爆了(在去电柜房之前不知是否有爆炸声)。重新上电(因变频器进线没有快速熔断器保护,有几个空开跳闸),刚合上空开,接着又是几声响声。后经发现其中5台变频器已坏(这5台已坏变频器之间也没什么必然的联系,也没什么规律可寻,30台变频器供电是一个电源),经西门子维修反馈,5台变频器通信口(29,30)全部烧坏,其中一台整流桥烧坏和直流母线上的两个电容爆了。变频器维修好后重新装上,全部上电正常,于是逐台运行,当运行第三台时,又是几声响声,另外一台变频器空开跳闸(第三台空开未跳闸,报F0002),其余均报F0001。后检查发现第三台变频器对应电机对地短路,已烧(至于是这次烧的还是之前烧的不得而知)。整个过程就是这样,弄的现在不敢上电。电机对地短路应该不会烧变频器的,变频器应该会保护的,问过西门子,答复是电源和接地上是不是存在问题,但电源和接地上现在也查不出什么问题,而且也运行这么长时间了,我们之前做的多套系统都是这么做的,我想是不是还有其它原因,麻烦各位大侠帮忙分析下原因?</p>
        问题补充:
电机全部脱开检查了,除了一台烧了之外(三相和地短路),其它电机都是好的。所有电缆都检查了,没问题。电源包括接线也全部查了,中性点接地也良好。变频器到电机电缆最长不超过40米。有一点想不明白,怎么启动那台烧坏的电机,会引起其它变频器的爆掉呢,烧的电机对应的变频器反而没问题。谢谢!
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2818°C
2
  • zruLsWqE
  • 極HiGん尐爺
过: 他们

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2013-12-31 20:25:43 | 显示全部楼层
我觉得与电网会有关系。
1. 先分析短路后的电流路径。
如果电网是接地系统,那么这台变频器会出现单相过流,进线断路器应该跳闸;
如果电网是不接地系统,那么不会有故障电流,但是另外2相对地电压会升高至线电压,这样会导致其他变频器进线滤波电路的电容损坏;你的故障看起来像是如此。
2. 再看看都有哪些设备接在地回路上。
希望能对你有所帮助。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2013-12-31 21:06:49 | 显示全部楼层
1、曾经跳过闸得电机都要摇一下绝缘,看是否有问题,有问题得电机要维修一下。摇绝缘时电机得三根线要全部拆除。
2、电源电压是否偏高。
3、电源中性点接地是否可靠。
4、电动机得电缆是否过长。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            电容老化,耐压值降低。
通讯线上有瞬时高电压,损坏端口。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1.变频器到电机的电缆是否有问题,电缆老化或者断裂短路。
2.电机是否有问题,缺相,短路。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            变频器在运行过程中短路,一定会损坏。(厂家说的,合同里也有)
变频器只能提供单相接地故障保护,因为现在变频器都有IGBT测试功能。
通信口(29,30)全部烧坏,应该是强电串入了通信线,你只有把通信线全拆了,单体试变频器,然后排查通信线。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 11:11 , Processed in 0.308555 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表