请教:
在MODBUS通讯中,我方为从站,主站为和利时DCS。
主站用MODSCAN32发送请求,此时从站MODBUS模块上的RX灯闪烁,闪烁频率2~3秒一次,TX灯一直保持熄灭状态,主站显示无响应超时;
主站不发送请求时,此时从站MODBUS模块上的RX灯和TX灯均保持熄灭状态。
请问:以上状况是否可以判定通讯线路连接没有问题?
出现以上状况的原因一般是什么?
谢谢!</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
8850°C
3
  • qoevdav
  • hsqnslr
  • kwiwRodT
过: 他们

升级  33%

该用户从未签到

发表于 2014-1-4 13:52:48 | 显示全部楼层
你上面出现的问题是正常的问题,RX灯闪烁,TX灯不亮,主要检查以下二点,一是你可以检查一下接线,把2根线换一下,二是检查一下主站访问地址是否正确,比如:西门子作为主站时,访问从站地址1001时,需要将地址改为1000,才可以访问到,所以以此反三,考虑一下啊是否和利时DCS也有这方面的要求,其他的情况基本不用考虑,因为你的现象已经证明了,通信已经建立,只是访问时出现问题。但是如果你有条件的话,可以通过第三方软件,检查一下,但是我从始至终都不认为这是一个好办法,因为如果通信异常,不用试也通不上,但是现在RX灯闪烁了,说明通信正常,所以,建议你不要去浪费时间和精力去研究别人大多数推荐的什么测试通信的方式,你只要根据我说的2点就一定能解决,因为这是我最近一个项目中才悟出来的,根本没那么复杂。希望能帮到你,记得给个好评。。。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-1-4 14:09:29 | 显示全部楼层
西门子的通信很强大,慢慢学习。

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-4 14:36:09 | 显示全部楼层
接线不正常,或者程序不正确。先检查线路,AB是否接反。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            1、首先需要检查接线,保证物理链路正确无误。
2、可以采用串口调试程序手动发送查询命令,看一下S7-300是否可以正确返回数据。如果可以了就连接主站,不可以的话检查S7-300的程序及配置是否正确。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            功能块有错误信息可供读取,有时有点帮助的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            rx闪烁说明接收到了数据,tx熄灭说明没有发送数据出去,所以你要检查你的300的通讯程序块。如果你怀疑网线的问题,你可以用测线器测一下就知道了,或者用这个网上上网,能上网就说明线是好的,或者你直接pingplc的ip如果有反应说明线也是正常的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            首先需要根据实际使用的模块HW config里订货号是否正确,通讯模块的参数配置是否正确。例如波特率、数据位、停止位、奇偶校验。如果是34x-1CH0x的模块还要检查到底是配置的是485还是422。如果用的是CP340,那么协议要选ASCII,如果是CP341,并且用到了西门子的狗,那么还要看看狗的订货号是否正确,狗装了没有,狗的驱动是否已下载到模块。如果这些都没问题,那么就重点查程序。西门子的实例文件是没问题的,实在没办法可以把哪个实例程序改一下先用上,等有时间了再做自主知识产权的。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 11:09 , Processed in 0.302396 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表