设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子PLC200]光栅尺信号进入到PLC

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2710|回复: 2

[求助-西门子PLC200]光栅尺信号进入到PLC

[复制链接]

升级  29%

该用户从未签到

发表于 2014-1-4 13:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
各位师傅,小弟现在有一个光栅尺输出5V方波信号,现在准备买一个信号转换器,将5V转换为12V或者24V能进入到PLC的信号,然后PLC这边都需要哪些模块?谢谢各位</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2712°C
2
  • terkcov
  • 大飞机
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-4 14:11:54 | 显示全部楼层
5V信号也可以直接进PLC,如采用S7-200得224XP的HC4口;还有就是S7-400的458扩展板;
如果转换成24V信号,也可以采用S7-200的所有CPU模块,或者S7-300的313C、314C以及FM350模板,还有S7-1200的各CPU模块都是可以的。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  37%

该用户从未签到

发表于 2014-1-4 14:37:03 | 显示全部楼层
你的光栅尺如果连接的是200系列的就允许直接连接,具体看你使用端子,看你所使用的高速计数器号。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            隔离转换要注意速率,光耦转换器实现你的要求是没问题的。