设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]S120系列变频器载波频率

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 3934|回复: 2

[求助-西门子传动技术]S120系列变频器载波频率

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-1-6 19:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
各位大侠,我想调节S120变频器的载波频率参数,各位可知参数是哪个</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
3936°C
2
  • gMTrLjUr
  • lymingo
过: 他们

升级  33.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-6 21:01:29 | 显示全部楼层
这个载波频率参数是p1800,但是我建议你不要轻易修改这个参数。因为这个参数值的大小与电机噪声,设备功耗等都直接相关,所以请慎重修改。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  44.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-6 21:15:19 | 显示全部楼层
变频器的输出电压的波形,都是经过PWM调制后的系列脉冲波。PWM调制的基本方法是:各脉冲的上升沿和下降沿都是由正弦波和三角波的交点决定的。在这里,正弦波称为调制波,三角波称为载波。三角波的频率就称为载波频率。输出电压脉冲序列的频率必等于载波频率,也就对应着IGBT的开关频率,变频器的脉冲频率等,都是一回事。
IGBT的通断都有一个时间,称为接通时间Ton和关断时间Toff,统称为开关时间。变频器输出电流越大,所需要的开关时间也越长(参考《常用变频器功能手册》张燕宾编著),载波频率越高,开关死区的累计值越大,平均输出电流越小。因此,载波频率越高,变频器允许的输出电流越小。提高载波频率时要降容。
(关于提高脉冲频率后变频器降容,西门子是这样解释的。脉冲频率提高后,开关损耗变大,发热量大,所以要降低电流输出。)
在提高载波频率时,线路与地之间分布电容的容抗变小,由高频脉冲电压引起的漏电流变大。另外,对其他设备的干扰也越严重。另外,电动机定子绕组的集肤效应也越严重,有效电阻值及其损失增大,电机输出功率越小。开关时间也会变长,输出功率也受此影响而越小。