发表于 2014-1-7 20:52:15
|
显示全部楼层
1、应用FC105 , FC106。如何找到FC105 , FC106见上传的图片。
2、相关文档:
见《S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程》下载:
http://a.gongkong.com/tech/class/file/1417.pdf
见《 FC105 , FC106使用与实例》下载:
http://download.gongkong.com/file/2005/12/17/FC105.doc
图片说明:1,如何找到FC105 , FC106
参见:请问FC105,FC106从哪里调出,我是刚开始使用西门子软件的
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=59409&cid=1029
<S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程》: http://wenku.baidu.com/view/0ecfb5136c175f0e7cd13741.html
你还可以在网上查找对块的解密软件,解密后可以查看FC8的程序,并进行修改。 |
|