我有124个输入,81个输出,我用的PLC是6ES7 216-2AD23-0XB8
老板不同意换东西,只需要开关信号,我另外买一个200系列的PLC能利用当中的V区来满足需要么?求解</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2614°C
2
  • 颠三倒四
  • sm0769t
过: 他们

升级  20.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-7 19:56:02 | 显示全部楼层
两个PLC之间通讯PPI协议进行通讯,把你增加的这个PLC中的IO点通过通讯的方式给到216中。
参见精华:200之间的ppi通讯 NetR/NetW 主站和从站都怎么设置 从站不设置吗
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=94049&cid=1028
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-7 20:42:47 | 显示全部楼层
你再买个PLC的话可以将设备分开,作为两个PLC站来控制,这样比较好。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用PPI通讯方式把另一个低成本PLC纳入这个系统中当216的IO扩展站用吧。点多逻辑相应也多,新加入得PLC也可以分担些程序,到时都写在216中的话可能会存储空间不够。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            已经超过了单个CPU216的电流负荷。可以用两个CPU来做,最好是分开控制。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            用MODBUS远程IO模块,CPU可以换成224XP,成本更低、接线更简单。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            楼主如果你的设计少点不是很多的情况下,也可以采取节约点的方式,如电机启动使用一个输入点来控制,按一下启动,在按一下停止,此外如二个点通过适当的编程可以当三个点使用,如I0.0,I0.1共同组合使用,可以分为1.0,0.1,1.1可以作为三个输入点使用,此外还可以使用矩阵输入来达到扩展输入点的目的。这些方法在网上可以查阅。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            找一个低端CPU扩展够I/O,然后与现有的226PPI联网工作。