请教各位一个关于MM430应用于三相绝缘系统的问题。
有一船舶系统,供电为三相绝缘,即中性点不接地系统。
对于这类系统说明书上指示说得配输出电抗器并把内部Y行电容拆掉。
我不太明白为什么要加输出电抗器,如果不加会有什么后果?
请高手指点。</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2398°C
2
  • 湫忝dē回憶
  • zbcOCiID
过: 他们

升级  32.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-7 20:03:40 | 显示全部楼层
这其实是两个问题,配不配输出电抗器,主要和你的变频器输出到电机的电缆长度有关系,如果长度超过一定值时,就需要配置输出电抗器,以补偿电机长电缆运行时的耦合电容的影响。

关于中性点不接地系统( IT系统),由于它是中性点不接地供电,这种系统一旦有一相出现接地故障,其他两相对外壳的电压会升高1.73倍。而MM4的变频器中Y电容耐压是275V的,因此,在这种供电系统中,必须要把内部Y形电容拆掉。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  19.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-7 20:26:23 | 显示全部楼层
输出电抗器主要在以下两个方面发挥作用:
1、增大变频器的有效传输距离
当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流,增大了变频器到电动机的有效传输距离。
2、有效抑制IGBT开关时的瞬间高压
变频器输出端增加输出电抗器的作用是为了输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。