[求助-西门子PLC300/400]profibus通讯地址

[复制链接]

升级  36.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 19:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
在300与200的PROFIBUS通讯组态种PIB和PQB与实际的IO地址有关系吗?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2418°C
2
  • vgocaxg
  • euiuxsw
过: 他们

升级  35%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 20:35:05 | 显示全部楼层
1、PIB、PIW、PQB、PQW是过程通道,例如,用于模拟量的输入输出。过程通道不进入/O映像区,也不受扫描周期的限制。以字节为传送的最小单位。
2、I/Q区可以按位、字节、字和双字访问,PI/PQ区只能按字节(PIB/PQB)、字(PIW/PQW)和双字(PID/PQD)访问。
3、转帖:
I/Q区的地址范围比PI/PQ区的小,有的S7-300CPU的I/Q区只有128B,有的CPU可以在组态时修改I/Q区的大小。
如果地址超出了I/Q区允许的范围,必须使用PI/PQ区来访问。例如如果I/Q区只有128B,在访问S7-300的模拟量模块时(其地址区从256号字节开始),则必须使用PI/PQ区的地址。可能这就是为什么很多人都误认为PI/PQ只能用于模拟量模块的原因。实际上PI/PQ区可用于数字量模块。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-1-9 21:11:49 | 显示全部楼层
它们之间没有关系,通讯的PIB和PQB与200中的V有对应关系。并且你在组态时,你的输入输出模块的地址与通讯地址也是不会有重叠的。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            建议看看200DP从站EM277应用
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            在硬件组态中增加EM277,双击277点击配置会定义IO,此时定义的IO就是你在300中读定200的地址,同样在200中的v区定义你的通讯数据,也就是所说的DB1,以选输入,后输出为顺序进行定义。这就做成了你所说的通讯
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            没有直接关系,在插入模块自动分配地址时不会重叠。