设为首页收藏本站积分获取及使用技巧附件上传须知[求助-西门子传动技术]STARTER参数修改

追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

总共8197条微博

动态微博

查看: 2788|回复: 2

[求助-西门子传动技术]STARTER参数修改

[复制链接]

升级  26.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 12:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
电机速度设定值是1000到0转10秒的时间,速度反馈却需要15秒,即电机实际停车时间不是10秒而是15秒,请问在STARTER里设置哪个参数?</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
2790°C
2
  • cexgshg
  • euiuxsw
过: 他们

升级  22%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 13:53:34 | 显示全部楼层
这很正常。电机速度设定值从1000到0转是10秒的时间,仅仅是指转速给定值的下降时间为10秒,而传动系统降速的响应时间肯定是比这个值大的,因为还要考虑系统的响应速度、惯性等。

而且,如果你的变频器不带制动电阻的话,为了保证降速时变频器直流母线电压不会出现异常过压,变频器内部是有自己的保护机制的,它会根据母线电压的上升情况来自动修正、延长降速时间。

所以说,“电机实际停车时间不是10秒而是15秒”这是非常正常的情况。
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  20%

该用户从未签到

发表于 2014-1-12 14:03:33 | 显示全部楼层
驱动装置设置的停车时间是电机转动在最高速时,将速度设定值直接变成0的停车时间。所以如果使用PLC控制,PLC里不要有速度谐波;另外你使用的如果是直流驱动器,要保证降速时间,必须是4象限装置而不能是单象限的;同样你使用的如果是变频器就一定要有制动回路,比如:带回馈的整流单元、制动单元+制动电阻等。而不是仅仅设置一下参数就可以的。