[求助-西门子PLC300/400]313C STOP灯闪烁

[复制链接]

升级  26%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 19:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

上传分享工控资料得追梦点,下载积分获取办法点击进入 ☆追梦点充值入口
发帖回帖赚金币兑换下载积分。上传附件须知点击进入

×

马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。

已有帐号?  点击登录   或者        

支付宝扫一扫领红包
有个新的CPU313C,插了一张64K的MMC卡,上电STOP灯闪烁,按正常方法复位不行,于是把这个卡插到另外一个老的CPU315上正常,于是又去换了一个新的CPU313C,结果还是这样,按到MERS停留大约9秒STOP灯也不持续亮,就一直闪烁,这到底是什么原因呢</p>
让我们联手拒绝网络伸手党,下载积分获取办法&附件上传须知 ☆追梦点充值入口





+1
10814°C
2
  • kwiwRodT
  • 周文峰
过: 他们

升级  31.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 20:12:35 | 显示全部楼层
1、按到MERS停留时间长一些,试试。
STOP灯按一定频率慢闪就是表明需要被动格式化操作。被动格式化操作不成功,要进行多次,本人的经验是要“不厌其烦&quot;。
2、被动格式化操作步骤:
Proceed as follows to format the MMC.
(1.) Your CPU requests an overall reset (slow flashing of the STOP LED).
(2.) Put the switch into the MRES position and hold it there until the STOP LED lights permanently (approx. 9 seconds).
(3.) You must then release the switch within the next 3 seconds and then put it back into the MRES position. The STOP-LED now flashes during formatting.
注意:一定要使用规定的操作顺序。否则,MMC就不能进行格式化,而是返回存储器复位状态。这种情况是在CPU的STOP 灯慢速闪烁时使用,是一种被动的格式化,在正常使用的情况下无法用MRES格式化MMC卡。
2、详见《S7-300_MMC常见问题》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0097
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                        

升级  18.5%

该用户从未签到

发表于 2014-1-15 20:32:19 | 显示全部楼层
31X 型 PLC 插入 MMC 卡后,STOP 灯不停闪烁,怎么办? 或如何格式化 MMC?
ANSWER:
在 CPU 中的 MMC 卡没有格式化或者存在 CPU 无法识别的信息(例如组态另外一种 PLC 或者与
现有 CPU 不兼容的系统)时,CPU 的停止灯会闪烁
注意: :: :
当格式化 MMC 卡时,MMC 卡内所有数据都会丢失。
格式化 MMC 的步骤:
1.  CPU 请求完全复位(STOP 灯慢闪).
IA&DT&BT Service & Support  Page 9-17
2.  CPU 需要完全格式化(STOP 灯慢闪)。
3.  把模式选择开关选择到 MRES 位置并保持九秒钟左右直到停止灯常亮。
4.  需要在 3 秒内放开选择开关然后把开关拨至 MRES 位置,在格式化过程中停止灯会闪
烁。
如果按照如上操作不能格式化 MMC 卡,MMC 卡有可能已经损坏。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的MMC卡里面有CPU315的程序,放到CPU313C不可用。
这种情况需要初始化一下。
利用CPU313C自带的开关可以进行初始化,就是运行/停止按钮。
初始化成功后,MMC卡就可以用了。
切忌,MMC不是通用的。最好和CPU绑在一起,不要随便更换!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            你的方法可能不对,建议你看看西门子推荐的方法:
描述
对于 S7-300 CPU,在没有 MMC 或者插入的 MMC 数据无效*时起动,本地接口的通信数据(协议,波特率和站址)都会保持,仍然可以通过先前的通信数据连接到CPU。
通信数据只有在进行缺省复位或者插入有效的MMC卡启动时会改变。
S7 300 CPU
对于 S7-300 CPU (除了 CPU 318), 从固件 V2.5 版开始,可以执行“复位至出厂状态”功能。
在操作指南&quot;S7-300 CPU 31xC and CPU 31x: Setting up&quot; (条目号: 13008499)的 9.5 章节中,可以找到关于“复位至出厂状态”的步骤及结果的所有信息。
MMC
只有MMC 包含数据对该CPU无效*时才可能复位MMC。此时只能按下述步骤初始化MMC:
在复位 MMC 时所有的用户数据都被删除。复位按如下操作:
将 MMC 插入 CPU。CPU 请求进行完全复位 (STOP LED慢闪).
将CPU开关拨至 &quot;MRES&quot; ,保持直至STOP LED 常亮(约 9 秒).
在接下来的 3 秒内,放开开关并再次拨至 &quot;MRES&quot;. 此时进入删除过程,STOP LED 闪烁.
如果在进行上述操作后,CPU继续请求完全复位,则 MMC 出错。
说明
条目号21829579描述了如何在 S7-300 CPU 之外对 SIMATIC MMC 进行写入或删除操作。
* 无效系统数据,譬如存储的是不同类型CPU的数据。
参考:
《如何复位 SIMATIC S7-300 CPU 和 MMC (缺省复位或完全复位)?》——
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/29801950
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

请珍惜自己的ID,严禁发布垃圾水贴,诸如adsf......顶......纯表情......多次重复回帖刷积分......轻则删帖警告,重则封禁!★请分享资料、经验或者赞助论坛,贡献一份力量★

关闭

最新活动上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|追梦工控论坛|工控论坛-专业的Intouch论坛 ( 皖ICP备10012005号 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-5 21:12 , Processed in 0.105165 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Dreamyiyi

© 2009-2025 工控论坛

快速回复 返回顶部 返回列表